Страницы: 1
Ответить
RSS
RVi-IPN8/1 POE и HikVision DS-2CD2612F-IS, Регистратор не находит камеры
 
При подключении камер HikVision DS-2CD2612F-IS на PoE порты питание на камеры не подается.
При питании камер от внешнего источника 12В камеры, подключенные на порты PoE, не определяются.
Для камер заданы адреса 10.1.1.1 и 10.1.1.2.
Потребляемая мощность камер от PoE не более 7.5Вт каждая. Стандарт ONVIF 2.0.
Камеры исправны (работают на объекте).
Что делать?
P.S. Доступа к Интернет на объекте нет (только GPRS).
 
Добрый день.
После настройки подсети на камерах и подключения камер напрямую к IP видеорегистратору нужно в меню регистратора Удаленные устройства добавить их вручную, указав сетевые настройки. Автопоиск данные камеры не увидит.
Отмечу также, что при добавлении вручную нужно выбрать Onvif и указать логин/пароль для доступа на камеру (на Hikvision по умолчанию пароль 12345).
Также рекомендую вам поменять IP адрес первой камеры с 10.1.1.1 на другой адрес (например, 10.1.1.3), так данный IP адрес является шлюзом.
 
Спасибо добрый человек!